我目前在做一个小区砖混结构的小区虽然面积很大 但是所有房子的结构都是一样的。
  我目前做的这个房子就是基本没有转换层,全部承重墙都是贯通的除了-1层车库的门上面有转换梁。。别的位置基本承重墙都是全部贯通的。
  我现在的疑问就是,这种梁到底是 框架梁还是非框架梁。我看03101 图集(目前图纸还是按老规范走的)。。非框架梁下部钢筋锚固程度只要12d 就够了。但是按照那些老施工和监理的思维。。妈的只要是钢筋只要是锚固就他妈的不能小于 Lae 大概就是40D 左右的长度。。
  响应熊大的号召。  独立思考。。
  我觉得梁的下部钢筋到了支座附近了 基本就是受压状态了
  砖混结构的一般梁 都是非框架梁啥。
  lae的锚固长度进入到柱子里面(接口处)主要是考虑抗震的构造作用。
  但是砖混结构承重墙和水平面的混凝土结构那个刚度不是一个级别的没有不要锚固到一起。。怎么锚固都是承重墙先破坏。
  端部1/3 梁跨的范围基本都是受压区了 也远远超过了 lae的距离了 。。再锚入到支座 12d 早就满足钢筋的受拉锚固程度了 。就算梁受压超重破坏了。。只是中间位置的下部钢筋先断应该与对端部钢筋的锚固要求没有这么高也没有必要。
1

查看全部评分

780

主题

0

好友

13万

积分

主区版主

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

2
发表于 2012-7-20 08:55 |只看该作者
原创内容 水晶 +5
回复

使用道具 举报

0

主题

2

好友

2万

积分

大和

超人

3
发表于 2012-7-20 09:52 |只看该作者
做了10年混凝土结构设计的默默飘。。。
人到万难需放胆,事至两可要平心!
回复

使用道具 举报

3

主题

0

好友

1万

积分

航母

4
发表于 2012-7-20 10:11 |只看该作者
底框应该是40d 地震来了应该是底框先破坏 不是承重墙
回复

使用道具 举报

我爱淫民B 该用户已被删除
5
发表于 2012-7-20 11:01 |只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

0

积分

等待验证

6
发表于 2012-7-20 11:02 |只看该作者
虽然不懂,但是看到回复,觉得买到楼主设计的小区的人比较悲剧啊
回复

使用道具 举报

58

主题

1

好友

3万

积分

大和

7
发表于 2012-7-21 21:12 |只看该作者
我爱淫民B 发表于 2012-7-20 11:01
砖混结构   麻痹   还有转换层  压根没听过啊  

是框架梁还是非框架梁?

我想请教的是  12d 的锚入 是否影响这个梁的结构承受能力。。如果不考虑抗震的话。。能不能达到设计的受力要求。。
我不是设计的  我是搞施工的
LQmm 东哥不朽的人妖传奇。。点击进入。
8da女王白晶晶前世今身详细分析。。点击进入。
8da众MM 图片全集最新2号图集。。点击进入。

一个游戏也许会陪伴你几年,但值得你付出一生的幸福为代价吗?游戏输不起 人生输的起 http://blog.sina.com.cn/EverYoung
回复

使用道具 举报

386

主题

1

好友

4万

积分

大和

2013年夜饭

8
发表于 2012-7-21 21:13 |只看该作者
回复

使用道具 举报

46

主题

0

好友

7万

积分

主区版主

处是一种生活态度

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

2006年度八达十大杰出青年 2007年度八达十大水友

9
发表于 2012-7-21 21:37 |只看该作者
设计怎么说就怎么干呗
It's the best day of times,it's the worst day of times;

it was the age of wisdom,it was the age of foolishness;

it was the epoch of belief,it was the epoch of incredulity;

it was the season of light,it was the season of darkness;

it was the spring of hope,it was the winter of  despair;

we had everything before us,we had nothing before us;

we were all going direct to Heaven,we were all going direct the other way.
回复

使用道具 举报

113

主题

0

好友

1623

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

10
发表于 2012-7-21 21:38 |只看该作者
太专业了,不明白!
回复

使用道具 举报

15

主题

0

好友

7000

积分

大象

11
发表于 2012-7-21 22:07 |只看该作者
感觉LZ对砖混结构和框架结构概念是不是有点不清楚?
回复

使用道具 举报

762

主题

5

好友

2万

积分

大和

12
发表于 2012-7-21 22:10 |只看该作者
按图施工,这还需要思考??????没锚固大样图??????
齐B小短裙,齐B小短裤,齐奶小马甲我的最爱!!!!!!
回复

使用道具 举报

58

主题

1

好友

3万

积分

大和

13
发表于 2012-7-21 22:31 |只看该作者
按图施工的话 如果没有 kl 之类的标注 其余的都是非框架梁。。只要直锚12d 就可以了。。但是有些工地的人就是定性思维了 只要锚固必定 la
发表于 2012-7-21 22:34 |只看该作者
土木工程学生表示看不懂
一万年太久,只争朝夕
回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

1331

积分

龙骑士

15
发表于 2012-7-21 23:00 |只看该作者
lfzss 发表于 2012-7-21 21:12
我想请教的是  12d 的锚入 是否影响这个梁的结构承受能力。。如果不考虑抗震的话。。能不能达到设计的受力 ...

非框架梁的话,只要锚固长度够,梁本身承载力就没问题。具体锚固长度是多少就不太清楚了,对图集不熟。

框架梁之所以要锚固到柱里面,主要是考虑到梁柱节点的刚度问题,就是要保证梁柱的连接是刚接的。
回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

1331

积分

龙骑士

16
发表于 2012-7-21 23:05 |只看该作者
另外楼主说的大概是底框剪力墙结构吧。。
回复

使用道具 举报

7

主题

0

好友

2万

积分

大和

破产企业法人

17
发表于 2012-7-21 23:17 来自手机 |只看该作者
拉弯构件,要多锚些
回复

使用道具 举报

=pnz=tmd 该用户已被删除
18
发表于 2012-7-22 07:56 |只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

762

主题

5

好友

2万

积分

大和

19
发表于 2012-7-22 08:50 |只看该作者
lfzss 发表于 2012-7-21 22:31
按图施工的话 如果没有 kl 之类的标注 其余的都是非框架梁。。只要直锚12d 就可以了。。但是有些工地的人就 ...

那你就让监理业主发函,然后签证!!!!!!不签证只能按图施工
齐B小短裙,齐B小短裤,齐奶小马甲我的最爱!!!!!!
回复

使用道具 举报

357

主题

22

好友

3万

积分

大和

人生如戏,全靠演技。

20
发表于 2012-7-22 09:52 |只看该作者
不是说越狱这事情在中国不可能发生吗?

没有什么工程完全按照图纸做、、
回复

使用道具 举报

我爱淫民B 该用户已被删除
21
发表于 2012-7-22 21:54 |只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

901

主题

0

好友

1万

积分

航母

我爱张含韵

22
发表于 2012-7-22 22:04 |只看该作者
不懂房建呀。
成熟,低调,有风度的男人。
回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

7013

积分

大象

23
发表于 2012-7-22 22:18 |只看该作者
你这个很可能就是砌体结构中的墙梁中的托梁。
见砌体规范7.3.12,第3条第5项:纵向受力钢筋伸入支座应符合受拉钢筋的锚固要求。
就是要按照La考虑。如果抗震,就是LaE。

lz如果想较真,可以把图发上来看看。最好是平面和立面都发上来,根据位置确定作用。
回复

使用道具 举报

58

主题

1

好友

3万

积分

大和

24
发表于 2012-7-22 22:52 |只看该作者
恩 其实就是这样的一个问题。
砌体结构 主要有两种梁 一种是圈梁  
                                            第二种就是转换层的梁,就是一根梁挑起6 7 层的砖砌体的重量
          我纠结的就是 第二种梁到底属于什么定义 如果按 23楼所说 应该还是按框架梁的锚固长度来确定
发表于 2012-7-22 22:58 |只看该作者
砌体结构3种梁:
圈梁是构造作用,不承重。
过梁是局部受力。
托梁是墙梁的一部分,托梁下面全长架空,两端支承在框架柱上。
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

2万

积分

大和

26
发表于 2012-7-22 23:02 |只看该作者
~~~目测是连续梁~~~~~
   
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

手机版|Archiver|八达网    

GMT+8, 2026-5-12 01:00

Powered by Discuz! X2.5

© 2001-2012 Comsenz Inc.

回顶部