发表于 2012-11-5 15:46 来自手机 |只看该作者
搞笑啊 #设计不考虑供货商 #你你在社计什么 #画图吗
回复

使用道具 举报

69

主题

0

好友

2478

积分

坦克

32
发表于 2012-11-5 16:23 来自手机 |只看该作者
jssmail 发表于 2012-11-5 15:46
搞笑啊 #设计不考虑供货商 #你你在社计什么 #画图吗

设计首先满足规范要求。规范要求二次滤网阻力小于4.9kPa,所有厂家都做不到,包括德国达极。但我规范书还要这样写。当然最终业主同意10kPa,只要循泵余量够,我们设计院也无意见。
回复

使用道具 举报

52

主题

1

好友

2万

积分

大和

33
发表于 2012-11-5 17:17 |只看该作者
就通信行业设计院而言,我院出的设计还是很精致,很细化的,不过就没啥技术含量
几度烟雾缭人梦~
几度春光醉人心~
几度飞歌碎人颜~
几度忧愁花人发~
宇宙第1星际站队[HS81]诚邀你的加入
回复

使用道具 举报

2

主题

1

好友

7万

积分

仲裁者

34
发表于 2012-11-5 17:23 |只看该作者
跟很多设计院合作过,也有很多同学朋友在设计院里
也不是没有专家强手,如果设计院集中搞一个项目的话,也不是做不好。但是现在设计院的都太忙,没神马经验的都往主设人的位子上推,抄图纸的现象太严重。对标准没有理解,只会抄。对自己的设计不放心的就多加余量。

跟华东院、东北院、中南院、广东院、山东院都合作过,这个问题或多或少都有。再回过头来看看小日本的设计,真心差距很大。
回复

使用道具 举报

780

主题

0

好友

13万

积分

主区版主

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

35
发表于 2012-11-5 17:47 |只看该作者
很给力!
回复

使用道具 举报

1601

主题

2

好友

2043

积分

坦克

36
发表于 2012-11-5 18:45 |只看该作者
stefanxou 发表于 2012-11-5 16:23
设计首先满足规范要求。规范要求二次滤网阻力小于4.9kPa,所有厂家都做不到,包括德国达极。但我规范书还 ...

你跟这种无脑狗扯专业术语不是虐人么
回复

使用道具 举报

386

主题

1

好友

4万

积分

大和

2013年夜饭

37
发表于 2012-11-5 18:53 |只看该作者
国内的设计确实不咋地
回复

使用道具 举报

69

主题

2

好友

8263

积分

大象

38
发表于 2012-11-5 19:05 |只看该作者
笑死了,
国内大部分机械 基建都是参照前苏联的设计的,
和美国佬没关系
回复

使用道具 举报

69

主题

0

好友

2478

积分

坦克

39
发表于 2012-11-5 19:13 来自手机 |只看该作者
rapidfire 发表于 2012-11-5 18:45
你跟这种无脑狗扯专业术语不是虐人么

注意素质。别骂人,我们就事论事探讨,谢谢。
回复

使用道具 举报

69

主题

0

好友

2478

积分

坦克

40
发表于 2012-11-5 19:19 来自手机 |只看该作者
八达轴承 发表于 2012-11-5 19:05
笑死了,
国内大部分机械 基建都是参照前苏联的设计的,
和美国佬没关系

麻烦看一下DL5054标准就知道我们现在基本是跟ASME靠起了,从最重要的设计参数选取到管道壁厚计算基本与B31.1完全一致。
回复

使用道具 举报

69

主题

0

好友

2478

积分

坦克

41
发表于 2012-11-5 19:24 来自手机 |只看该作者
arky 发表于 2012-11-5 17:23
跟很多设计院合作过,也有很多同学朋友在设计院里
也不是没有专家强手,如果设计院集中搞一个项目的话,也 ...

余量是部分原因,有部分原因是我们标准比日本严格。例如电厂低压给水流速,小日本可以4米每秒,而管规不允许超过3。 国内设计水平差原因在于技术骨干到了30多岁都去当官或者设总了。搞一辈子技术在国内是没前途的。
回复

使用道具 举报

1601

主题

2

好友

2043

积分

坦克

42
发表于 2012-11-5 20:26 |只看该作者
stefanxou 发表于 2012-11-5 19:13
注意素质。别骂人,我们就事论事探讨,谢谢。

第一次来八达?
来多了就不怪了
回复

使用道具 举报

69

主题

0

好友

2478

积分

坦克

43
发表于 2012-11-5 21:01 |只看该作者
八达轴承 发表于 2012-11-5 19:05
笑死了,
国内大部分机械 基建都是参照前苏联的设计的,
和美国佬没关系

如图,一个ASME B31.1标准,一个DL5054标准。看看是否有关系。

无标题.jpg (110.28 KB, 下载次数: 1)

无标题.jpg

dlbz004510027[1].gif (28.46 KB, 下载次数: 1)

dlbz004510027[1].gif

回复

使用道具 举报

69

主题

2

好友

8263

积分

大象

44
发表于 2012-11-5 21:09 |只看该作者
stefanxou 发表于 2012-11-5 21:01
如图,一个ASME B31.1标准,一个DL5054标准。看看是否有关系。

屌丝给跪了,
看不懂
回复

使用道具 举报

1601

主题

2

好友

2043

积分

坦克

45
发表于 2012-11-5 21:31 |只看该作者
死脑筋,偏要证明自己是对的
回复

使用道具 举报

1601

主题

2

好友

2043

积分

坦克

46
发表于 2012-11-5 21:37 |只看该作者
stefanxou 发表于 2012-11-5 21:01
如图,一个ASME B31.1标准,一个DL5054标准。看看是否有关系。

选过汽机旁路阀没有?阀后过渡段参数你是怎么定的?
回复

使用道具 举报

69

主题

0

好友

2478

积分

坦克

47
发表于 2012-11-5 21:43 |只看该作者
rapidfire 发表于 2012-11-5 21:37
选过汽机旁路阀没有?阀后过渡段参数你是怎么定的?

最近跟CCI、HORA、BOMAFA均有接触。按说可以选用凝汽器允许接入的参数,比如0.6MPa,160℃。但通常会设混温段。
阁下哪里高就?
你之前的言论DN80以下不出布置图我就懒得理你了,本体疏水管道你们不出布置图?
回复

使用道具 举报

14

主题

3

好友

1万

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

48
发表于 2012-11-5 21:45 |只看该作者
感觉很有道理的
中国地大物博,大家都怕出事情,所以一般去得比较保守。
好比我做结构设计一样,我们也是和美国用一样的标准,但是我们取值一般会保守一些,所以一般正规设计的房子都很坚固
向所有组织和参与战队联赛的玩家致以崇高的敬意,特别的,O老师和黑JJ老师辛苦了!
回复

使用道具 举报

45

主题

1

好友

2万

积分

大和

49
发表于 2012-11-5 21:46 来自手机 |只看该作者
我草,还以为是汽车帖,进来才发现其实是电力贴
回复

使用道具 举报

1601

主题

2

好友

2043

积分

坦克

50
发表于 2012-11-5 21:47 |只看该作者
stefanxou 发表于 2012-11-5 21:43
最近跟CCI、HORA、BOMAFA均有接触。按说可以选用凝汽器允许接入的参数,比如0.6MPa,160℃。但通常会设混 ...

那个DN80是行业规范,不是我说的。
当然指混合段参数,那个你不去主动问,厂家是不会告诉你的。
厂家告诉你了,你也得校核。
我配合过的设计院大都没有这个概念。
回复

使用道具 举报

69

主题

0

好友

2478

积分

坦克

51
发表于 2012-11-5 21:50 |只看该作者
本帖最后由 stefanxou 于 2012-11-5 21:58 编辑

不要盲目崇拜小日本,他们的设计文件也有很多问题。当然整体高出我们一筹。
回复

使用道具 举报

1601

主题

2

好友

2043

积分

坦克

52
发表于 2012-11-5 21:52 |只看该作者
楼上国核院的吧
回复

使用道具 举报

69

主题

0

好友

2478

积分

坦克

53
发表于 2012-11-5 21:56 |只看该作者
rapidfire 发表于 2012-11-5 21:47
那个DN80是行业规范,不是我说的。
当然指混合段参数,那个你不去主动问,厂家是不会告诉你的。
厂家告 ...

厂家告诉你?厂家是用凝汽器入口的参数来设计旁路阀选型。100%全切或者启动工况最恶劣时旁路阀也不会超过我们提供给旁路阀的数据,否则旁路阀选的偏小。
是我们设计院取的保守,所以取的混温段。
有疑问可以问CCI(北京),他们是纯外企,比上海的那个CCI高一些。
回复

使用道具 举报

69

主题

0

好友

2478

积分

坦克

54
发表于 2012-11-5 21:56 |只看该作者
rapidfire 发表于 2012-11-5 21:52
楼上国核院的吧

敢问你那里高就?
回复

使用道具 举报

1601

主题

2

好友

2043

积分

坦克

55
发表于 2012-11-5 22:05 |只看该作者
stefanxou 发表于 2012-11-5 21:56
敢问你那里高就?

我是主机厂的
回复

使用道具 举报

69

主题

0

好友

2478

积分

坦克

56
发表于 2012-11-5 22:10 |只看该作者
rapidfire 发表于 2012-11-5 22:05
我是主机厂的

幸会!哈尔滨、东方 or 上海?汽机厂?
回复

使用道具 举报

1601

主题

2

好友

2043

积分

坦克

57
发表于 2012-11-5 22:14 来自手机 |只看该作者
stefanxou 发表于 2012-11-5 22:10
幸会!哈尔滨、东方 or 上海?汽机厂?

那个东南亚脸你不用理的,根本不讲理,有机会来成都我请你喝酒。
回复

使用道具 举报

231

主题

4

好友

9216

积分

大象

58
发表于 2012-11-5 22:19 |只看该作者
国内设计院  听到这几个字 就想笑
回复

使用道具 举报

69

主题

0

好友

2478

积分

坦克

59
发表于 2012-11-5 22:20 |只看该作者
rapidfire 发表于 2012-11-5 22:14
那个东南亚脸你不用理的,根本不讲理,有机会来成都我请你喝酒。

呵呵,我西南院、四川院都有同学。
你们汽机厂我也有个师弟,姓钟,腿有点小恙。
回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

1285

积分

龙骑士

60
发表于 2012-11-6 15:46 |只看该作者
stefanxou 发表于 2012-11-5 14:18
我也是从设计角度分析。仅仅说国内按规程,设计余量大。施工是另外一回事了。另外你接触都是小院吧。

   在国内,设计,施工基本都是有点关系或是会做关系的,这个大家都懂的。另外现在有经验的设计都做官去了,应酬多了,忙他们认为更有前途的事业去了。在位的主设很多都是没太多经验的半桶水。这与中国的体制有关。