8da有做电气的吗?问个问题。5KW的12台机器。主线大概要用多少平方的电线?sj送上!

[复制链接]

1

主题

0

好友

2345

积分

坦克

跳转到指定楼层
1
发表于 2008-3-25 22:25 |只看该作者 |倒序浏览
RT
以前学过,都忘球了……

牌太小了,只能靠水晶买答案了

[ 本帖最后由 Mac 于 2008-3-25 22:49 编辑 ]

0

主题

0

好友

9976

积分

大象

2
发表于 2008-3-25 22:26 |只看该作者
不知道。..
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

574

积分

龙骑士

3
发表于 2008-3-25 22:26 |只看该作者
初中物理题
大家好,请叫我日2T
回复

使用道具 举报

11

主题

0

好友

4万

积分

大和

4
发表于 2008-3-25 22:28 |只看该作者
单台5000KW的话25平方的线应该就够了
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

1万

积分

航母

路人甲

5
发表于 2008-3-25 22:33 |只看该作者
条件不足啊
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

1万

积分

航母

路人甲

6
发表于 2008-3-25 22:34 |只看该作者
5000KW?

原帖由 MannerWinG 于 2008-3-25 22:28 发表
单台5000KW的话25平方的线应该就够了
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

2345

积分

坦克

7
发表于 2008-3-25 22:37 |只看该作者
原帖由 ddcczz001 于 2008-3-25 22:33 发表
条件不足啊

还要什么条件?
电源是380V的
机器是并的
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

2345

积分

坦克

8
发表于 2008-3-25 22:51 |只看该作者
怎么还没有人回答阿?
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

8567

积分

大象

9
发表于 2008-3-25 23:02 |只看该作者
看铭牌
回复

使用道具 举报

14

主题

0

好友

1万

积分

航母

10
发表于 2008-3-25 23:47 |只看该作者
也就是60kw个嘛,买35的铝芯线应该够了吧,要保险点就买50的,反正铝芯塑料线也管不了几个钱
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

4万

积分

大和

11
发表于 2008-3-25 23:54 |只看该作者
这根本不是计算题,要查电工手册。
不皈如来不奉天,闲在五湖水云间
问我何方狂歌客,潇洒人间一剑仙
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

5万

积分

光明执政官

手痒了

12
发表于 2008-3-25 23:54 |只看该作者
...
回复

使用道具 举报

344

主题

1

好友

1万

积分

宿主

13
发表于 2008-3-26 09:35 |只看该作者
铜 mm^2 5-8A
铝 mm^2 3-5A
还要算功率因数云云 就按铜5A算吧 安全 反正不是你花钱
只要有时间和K线和成交量, 世界上的钱全是熊大的
回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

2万

积分

大和

14
发表于 2008-3-26 09:56 |只看该作者
查手册....
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

1万

积分

航母

15
发表于 2008-3-26 11:42 |只看该作者
不考虑敷设系数,工作稳态电流为(5000*12)/(380*√3)=91.16A
根据最新电缆设计规范:GB 50217-94,按40°环境温度考虑
可选择VV22-1型电缆,截面3X35+1X16
回复

使用道具 举报