八达网

标题: 搞工程的人进来下!!帮忙分析一下为什么我的工地老被叫停?? [打印本页]

作者: u2-bono    时间: 2007-12-6 19:09
标题: 搞工程的人进来下!!帮忙分析一下为什么我的工地老被叫停??
以前说过我今年刚毕业就负责这个工程有3个月了。今天质量监督站和设计院的人又来工地检查,发现了工地两个问题,并且要求给工地停工:其一,钢柱对接焊缝检验报告的问题,这个问题要从3个月前说起,当时质量监督站的人去我们公司参观,就说到了我们公司生产的钢柱腹板和翼板的焊缝在同一个切面上是不符合规范的!当时就向我们公司的领导说明了,公司的人也说发到我工地的构件绝对不会出现这样的问题,但是发货到工地却发现这个问题没有改变,结果导致了一个月前的第一次停工,后来公司出面说做焊缝探伤报告才把这个事情摆平,可是做了报告后公司却一直因为在费用方面的问题没有把报告拿过来导致了质量监督站不满。
   第二个事情是,设计院的人来工地后发现我们公司生产的钢构件和蓝图的要求不符合,当时公司的设计部门有没有和设计院沟通,这又引起了设计院的人来找工地麻烦
   这两个事情的直接结果就是工地的停工。
   而在工地也许是因为性格的问题,我对监理和业主沟通也确实不很够,包红包在一起吃饭很少。所以想请教下工地停工主要原因是什么??
   有经验的人帮我分析一下
作者: 山上下来的    时间: 2007-12-6 19:14
沙发。。
作者: u2-bono    时间: 2007-12-6 19:16
沙发你个头!我要的是分析,第一票是你投的??
作者: 山上下来的    时间: 2007-12-6 19:18

作者: 谈笑疯生    时间: 2007-12-6 19:21
主要是质量问题.
你们公司对质量太不严格了.
GG
作者: u2-bono    时间: 2007-12-6 19:21
顶啊顶
作者: sunframe    时间: 2007-12-6 19:23
质量.
我们公司如果有承包商质量不合格  ,以后就没机会合作了。
作者: u2-bono    时间: 2007-12-6 19:27
,,,
作者: 1003    时间: 2007-12-6 19:42
记得lz说过这个事情
作者: liuyongyy    时间: 2007-12-6 19:44
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 1003    时间: 2007-12-6 19:45
1、自己问题很大是最主要的
2、沟通工作没做好,其次的
作者: [t.h]zhw    时间: 2007-12-6 19:46
你的工程怎么老是出问题
作者: u2-bono    时间: 2007-12-6 19:47
原帖由 [t.h]zhw 于 2007-12-6 19:46 发表
你的工程怎么老是出问题

刚毕业!没什么经验,还有就是公司很多工作都不到位
作者: u2-bono    时间: 2007-12-6 19:47
原帖由 [t.h]zhw 于 2007-12-6 19:46 发表
你的工程怎么老是出问题

这个就是我想搞明白的问题
作者: pinkmmon    时间: 2007-12-6 19:50
6
作者: fxf123    时间: 2007-12-6 21:03
不懂。
作者: TTK    时间: 2007-12-6 21:04
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: clm123    时间: 2007-12-6 21:05
ting 03 de mei cuo
作者: R.job-ob    时间: 2007-12-6 21:25
第一个是质量问题 焊缝在同一切面 焊接冷却过程中 容易引起焊接变形 我觉得腹板和翼板焊接应该是双边焊接同时进行吧?如果先前有老师傅给你提出了这种质量问题 我想肯定你会搞好的
搞工程 还要和监理 质检单位搞好关系 如果关系搞好了 即使当时是错了 最多整改下 不可能叫停工的
还有 搞工程的人一定要有种牛气 要多看 多记 到时候即使上面的来检查下 你也要有依据能说出你这样做其实也是有原因的 如果真的是错了 那就得向质检局承认错误 态度诚恳 然后看能不能要张他的名片 如果给了你名片 有手机号  那就表示有戏 晚上一吨晚餐 一个红包就可以解决了
作者: u2-bono    时间: 2007-12-6 21:40
原帖由 R.job-ob 于 2007-12-6 21:25 发表
第一个是质量问题 焊缝在同一切面 焊接冷却过程中 容易引起焊接变形 我觉得腹板和翼板焊接应该是双边焊接同时进行吧?如果先前有老师傅给你提出了这种质量问题 我想肯定你会搞好的
搞工程 还要和监理 质检单位搞好关 ...

依据质量验收规范,焊缝应该错开20cm

搞关系谁都知道,要的是钱啊!没钱怎么办,公司做点什么东西都要打报告批准怎么办!这样做人太难了
作者: zd1688    时间: 2007-12-6 21:42
要是你们能按规范,按图纸好好的搞工程就不会有那么多的麻烦了!
作者: u2-bono    时间: 2007-12-6 21:44
原帖由 zd1688 于 2007-12-6 21:42 发表
要是你们能按规范,按图纸好好的搞工程就不会有那么多的麻烦了!

我工地上基本是按规范来!!工厂里生产的构件没按照规范来,不过现在工人还是说我没包红包,我郁闷的一比啊
作者: ddcczz001    时间: 2007-12-7 00:45
明显的结构安全问题,不会因为小红包犯错
作者: geminiyb    时间: 2007-12-7 00:54
红包到位的话,就算有问题也不会叫停的
顶多就改改
作者: 娜娜BABY    时间: 2007-12-7 02:01
设计院。。我操。。。计划改不上变化。都按照图纸施工,都按照设计院说的干。。赚个毛啊。喝西北风去啊。。。。。。
作者: yunle    时间: 2007-12-7 02:09
只要你造的建筑 你自己任何时候都敢住
(天灾人祸除外)  就说明ok 不然就说明你得遭报应
作者: 星期二    时间: 2007-12-7 08:20
记得 钱 酒 妞 有问题即无问题
作者: =E.F=olaf    时间: 2007-12-7 08:29
H型钢不是用龙门焊来焊腹板连接翼板的么?
难道楼主的公司还用手工焊?
作者: =E.F=olaf    时间: 2007-12-7 08:31
估计楼主的焊缝连2级探伤也通过不了吧?
质量问题阿
作者: u2-bono    时间: 2007-12-7 08:54
原帖由 =E.F=olaf 于 2007-12-7 08:31 发表
估计楼主的焊缝连2级探伤也通过不了吧?
质量问题阿

2级探伤当然是顺利通过,好歹我们公司也是全国10强的轻刚企业
作者: u2-bono    时间: 2007-12-7 08:55
原帖由 =E.F=olaf 于 2007-12-7 08:29 发表
H型钢不是用龙门焊来焊腹板连接翼板的么?
难道楼主的公司还用手工焊?

不是bh型钢,是热扎h型钢,对接处用co2保护坡口融透焊
作者: =E.F=olaf    时间: 2007-12-7 09:25
原帖由 u2-bono 于 2007-12-7 08:55 发表

不是bh型钢,是热扎h型钢,对接处用co2保护坡口融透焊


原来对接没错开
规范好像要翼板和腹板错开200MM的喔
同一切面确实是违规施工
这个问题你们全国十强公司应该很清楚阿?
知而为之?
能过2级焊缝我估计没那个甲方会再挑剔
作者: 孤单抗体    时间: 2007-12-7 09:34
质检站的人要打点好,施工该按规范的按规范,不能太随意
不然出了问题,谁也帮不了你





欢迎光临 八达网 (https://www.8-da.com/) Powered by Discuz! X2.5