八达网

标题: 八达有做民用建筑电气设计的朋友吗?麻烦进来指点一下~~~牌小标题要长 [打印本页]

作者: yj8018    时间: 2012-12-5 17:11
标题: 八达有做民用建筑电气设计的朋友吗?麻烦进来指点一下~~~牌小标题要长
这样的系统合理吗?是否满足热备用的要求?还是单纯的为了热备用而热备用?正常,备用回路平时都是由一个变压器供电,实际停电还是要启动发电机才能满足备用电源供电.
个人感觉跟冷备用没区别啊?

123.jpg (43.16 KB, 下载次数: 1)

123.jpg

321.jpg (20.63 KB, 下载次数: 1)

321.jpg


作者: yj8018    时间: 2012-12-5 17:12
图一就是设计的'热备用'系统,个人觉得完全没达到目的
实际效果跟图二的'冷备用'是一样的?有同行进来指点一手吗?
作者: poormanlee    时间: 2012-12-5 18:13
不懂帮顶
作者: yj8018    时间: 2012-12-6 09:30
八达没有同行么?自己顶一下
作者: IntT    时间: 2012-12-6 09:32
现在的断路器不都具有隔离功能了?还要区分热备和冷备?
作者: 轮子轮子    时间: 2012-12-6 09:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yj8018    时间: 2012-12-6 09:40
IntT 发表于 2012-12-6 09:32
现在的断路器不都具有隔离功能了?还要区分热备和冷备?

断路器一直不能当隔离电器使用啊
作者: 英雄奥特曼    时间: 2012-12-6 09:44
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 日王贝才    时间: 2012-12-6 09:49
我晚上问问我老公。。

作者: yj8018    时间: 2012-12-6 09:50
英雄奥特曼 发表于 2012-12-6 09:44
在没停电的情况下常用消防设备出问题了启动备用还行,你这确实是为热备用而热备用,还是要启动发电机。建议 ...

握手~达成一致看法了,谢谢
PS:你的头像也太2了..
作者: SCI)_403    时间: 2012-12-6 09:52
1图合理
作者: dsch    时间: 2012-12-6 10:03
根据经验,消防设备需保证市电和发电均可启用。消防设备的常用和备用是相对的,应定期轮换,发生火警时常用如果因故障等原因不能启动,则应自动启动备用,反之亦然。
作者: dsch    时间: 2012-12-6 10:04
所以123可以满足要求,而321不能满足要求,是危险的。
作者: yj8018    时间: 2012-12-6 11:29
日王贝才 发表于 2012-12-6 09:49
我晚上问问我老公。。

财哥老公也是做这个的....?
作者: yj8018    时间: 2012-12-6 11:32
我觉得图123如果市电失电,消防设备两路电源都同时失去,要启动发电机才能提供备用电源
其实算不上真正意义上的热备用
功能跟图2是一样的啊
作者: SCI)_403    时间: 2012-12-7 06:33
1图低压配电柜有双电源机械互锁功能,配电末端有双电源隔离开关,保证供电系统安全可靠,消防设备要求双电源双回路供电,防止火灾时任一电源或任一回路出现故障时仍能给消防设备正常供电
2图显然都满足不了这些要求
作者: Pentium9    时间: 2012-12-7 08:03
财哥老公威武
作者: yj8018    时间: 2012-12-7 08:55
我的看法是,图1正常,备用两路电源平时都是由一台变压器母线供电,如果停电将同时失电,并没有真正达到'热备用'的目的.
图2也不能说错,备用电源'冷备用'而已.




欢迎光临 八达网 (https://www.8-da.com/) Powered by Discuz! X2.5